§参数计算

  

 

我把蒸汽的参数发上来,请一起算一下,核对一下结果:

介质:蒸汽  工作温度:152℃   工作压力:0.5MPa(G)   介质密度:2.614Kg/m3

阀前压力:0.5MPaG   阀后压力:0.45MPaG

最大流量:150Kg/h       正常流量:70Kg/h      最小流量:50Kg/h

我计算的结果:Cv(最大)=17.44   Cv(正常)=8.14       Cv(最小)=5.81

 

返回列表  返回顶部  
1 楼 发表于:2010/4/12 9:11:52 
这是我计算的结果,

 
打造调节阀免费信息平台!
返回列表  返回顶部  
2 楼 发表于:2010/4/12 13:41:01 

这个数据和其他计算软件计算的差别比较大,管道口径是DN25的,根据这个结果选择多大口径的阀门?

用川仪提供的软件计算结果:Cv(最大)=4.6     正常=2.1,怎么能差这么多?


[帖子最后于:2010/4/12 13:46:25 被 悠荡 编辑过]
返回列表  返回顶部  
3 楼 发表于:2010/4/13 10:48:37 



实验证明计算结果相差不大的,请注意比较一下,这张图和二楼的那张图的区别:
计算结果相差太大的区别在于:你选择的介质流量状态(标准/操作)的不同

小提示:在计算介质形态为饱和蒸气、气体、过热蒸气时,由于给出的最大、正常、最小流量状态(分为标准和操作两种)的不同而计算结果差别很大的,液体介质则差别很小。


 
打造调节阀免费信息平台!
返回列表  返回顶部  
4 楼 发表于:2010/4/16 8:43:04 

原来这样,以前计算蒸汽没有标准这个选项的,就这个蒸汽的工况来说应该属于饱和蒸汽,再说流量就是这个工况下的流量,标准又指的是怎么回事?

返回列表  返回顶部  
5 楼 发表于:2010/4/16 14:59:53 
感谢你的这个发现,我们将进一步的验证一下。

我们常说的介质流量分“标准/操作”两种状态,主要是针对气体介质,因而在计算结果上会有很大的差别,对于你所发现的蒸气计算问题,似乎只有“标准”状态,我们将进一步的验证一下。

气体介质分:标准——是指气体在标准状态下的流量,操作就是实际操作状态下的流量。

 
打造调节阀免费信息平台!
返回列表  返回顶部  
6 楼 发表于:2010/4/21 11:12:43 
首先再次感谢“悠荡”网友发现的问题!
 经过我们的验证结果,蒸气的流量系数KV、CV值计算都是按一个标准进行,现在我们已经修正了此问题!

注:操作与标准状态的定义:主要是针对气体介质的流量系数计算中区分操作/标准状态。

 